tag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post5630063937494903110..comments2023-12-15T11:19:51.940+02:00Comments on Evgeniy Korshunov: Калибровка ИБП APC Smart-UPS 1000 RMКоршунов Евгенийhttp://www.blogger.com/profile/03446155236509949109noreply@blogger.comBlogger35125tag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-64204571007662291962023-03-14T22:17:53.721+02:002023-03-14T22:17:53.721+02:00Увы, род деятельности давно поменялся в сторону 1С...Увы, род деятельности давно поменялся в сторону 1С :)<br />Железом заниматься некогда.<br /><br />Но если правильно помню, суть калибровки - поставить максимальное значение, которое возможно.<br />В процессе оно будет автоматически уменьшено.Коршунов Евгенийhttps://www.blogger.com/profile/03446155236509949109noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-38531983616509980502023-03-10T16:10:53.338+02:002023-03-10T16:10:53.338+02:00Здравствуйте ! Если не сложно, подскажите пожалуйс...Здравствуйте ! Если не сложно, подскажите пожалуйста значение регистра 0 для Модели APC SC1000, программа UPS Diag показывает BC. Информацию пытался искать, не получилось. СпасибоВасилийhttps://www.blogger.com/profile/05313653813791220859noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-82477083977779106072021-01-22T10:33:57.188+02:002021-01-22T10:33:57.188+02:00Наигрался в свое время с этими "региональными...Наигрался в свое время с этими "региональными настройками" - ничего не дало. Единственно, что влияет на адекватность отображения шрифта в программе - это размер системного, установленный в настройках экрана - корректно отображается в диапазоне 100-110%. Если больше - то начинает корежить.anonymousaaaaaaaaaahttps://www.blogger.com/profile/09652500139230978529noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-30608442037076132222021-01-22T10:33:26.350+02:002021-01-22T10:33:26.350+02:00Наигрался в свое время с этими "региональными...Наигрался в свое время с этими "региональными настройками" - ничего не дало. Единственно, что влияет на адекватность отображения шрифта в программе - это размер системного, установленный в настройках экрана - корректно отображается в диапазоне 100-110%. Если больше - то начинает корежить.anonymousaaaaaaaaaahttps://www.blogger.com/profile/09652500139230978529noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-63620722995483341912019-11-15T07:55:24.092+02:002019-11-15T07:55:24.092+02:00Евгений, Панель Управления - Региональные Настройк...Евгений, Панель Управления - Региональные Настройки - Администрирование - Язык програм которые не поддерживают Юникод - Русский. Потом перезагрузка.Димаhttps://www.blogger.com/profile/00551924661979599786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-30572558832056582002019-11-15T07:54:07.966+02:002019-11-15T07:54:07.966+02:00Евгений, Панель Управления - Региональные Настройк...Евгений, Панель Управления - Региональные Настройки - Администрирование - Язык програм которые не поддерживают Юникод - Русский. Потом перезагрузка.Димаhttps://www.blogger.com/profile/00551924661979599786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-79291411477450081742018-03-25T23:00:02.283+03:002018-03-25T23:00:02.283+03:00Как заставить UPSDiag открываться в нормальном окн...Как заставить UPSDiag открываться в нормальном окне с нормальным читаемым шрифтом. Win7-64 Ult, вижу только часть окна, шрифт прочесть невозможно. В каком режиме совместимости ее запускать?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/08813401597719461087noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-49054955224267136842017-08-04T23:41:22.221+03:002017-08-04T23:41:22.221+03:00Подскажите плиз.
У меня SMT1500i, подключен по СОМ...Подскажите плиз.<br />У меня SMT1500i, подключен по СОМ.<br />Powerchute его видит.<br />Пытался его увидеть в upsdiag и apcfix - не получается, якобы порт занят. Разумется, обе службы APC останавливал.<br />Правильно ли я понимаю, что upsdiag и apcfix просто не умеют работать с SMT?<br />Если да - каким еще образом я могу калибровать ИБП?<br /><br />Попытался сделать это с помощью Powerchute - но при выборе запуска калибровки запустилась какая-то диагностика "разрядка и затем зарядка", закончившаяся менее чем за час (при том что разрядка произошла минут за 20 при нагрузке ~20%)Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-41331205128188978762017-06-21T00:42:48.691+03:002017-06-21T00:42:48.691+03:00Друзья,
А есть у кого идеи почему калибровка Smar...Друзья,<br /><br />А есть у кого идеи почему калибровка SmartUPS 750 может заканчиваться статусом Cancelled?<br /><br />АКБ заряжены на 100% в ночь. Три разные экземпляра SUA750I. Батареи разные, и родные с хранения, и свежие CSB от оф. дилера. Нагрузка - 4 лампы накаливания по 75 Вт (в параллель, конечно же). PCBE 9.1.1 build 604. Регистр "0" предварительно сброшен в FF. Дата замены батареи меняется до или после, не суть важно. <br /><br />UPS минут 15-20 пищит-калибруется, потом останавливается со статусом cancelled (после нажатия Refresh data).<br /><br />Гуглинг дает в основном версии, что нагрузка мала (невозможно - 300 Вт на 500-ваттном ИБП), или что PoweChute нужно обновить (новее нет - все релизы на сайте APC от 2013 г.).AnRegshttps://www.blogger.com/profile/08073136134356991009noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-42993840281709482512017-03-06T10:39:07.962+02:002017-03-06T10:39:07.962+02:00По калибровке - я бы сначала попробовал рекомендов...По калибровке - я бы сначала попробовал рекомендованное значение.Коршунов Евгенийhttps://www.blogger.com/profile/03446155236509949109noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-77376383055859290852017-03-06T10:37:15.751+02:002017-03-06T10:37:15.751+02:00Конечно, можно использовать и возможности UPSDIAG ...Конечно, можно использовать и возможности UPSDIAG :)<br />Возможно, я просто перестраховался.Коршунов Евгенийhttps://www.blogger.com/profile/03446155236509949109noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-17923323758931846472017-03-02T16:18:28.562+02:002017-03-02T16:18:28.562+02:00Здравствуйте Евгений!
Для калибровки ИБП APC Sm...Здравствуйте Евгений!<br /><br /> Для калибровки ИБП APC Smart-UPS RT 2000VA 230V ( АРС SURT 2000 XLI ) с двумя внешними блоками АКБ мною предполагается использовать программу UPSDIAG. <br /> В Вашем исходном посте написано, что эта программа нужна лишь для записи в регистр "0" максимального значения коэфф. пропорционального емк. АКБ., а сама калибровка выполняется по программе PowerChute Business Edition.<br /> Однако у программы UPSDIAG в диалоговом окне "Калибровка" имеется иконка "Калибровка", кликнув на которую ожидается начало процедуры контролируемого разряда на нагрузку не менее 35%.<br />ВОПРОС: отчего нельзя применять такую возможность программы UPSDIAG?В.Петровичhttps://www.blogger.com/profile/05659468440208537329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-36485061308451020442017-03-02T00:08:12.234+02:002017-03-02T00:08:12.234+02:00Smart UPS 3000 RM XL (SUA3000RMXLI3U) без дополнит...Smart UPS 3000 RM XL (SUA3000RMXLI3U) без дополнительных батарейных блоков с картой AP9617. Заменил все 8 батарей на CSB HR1234W. После калибровки не показывает больще 56 мин работы от батарей (нагрузка 9%). Без нагрузки тоже. В характеристиках везде указано 2 раза больше время работы. Слишком малая нагрузка для калибровки или пробовать APCFix-ом?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/02528403155101419252noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-58034358877428604812017-02-20T16:18:40.439+02:002017-02-20T16:18:40.439+02:00Не может ли быть дело в бракованных батареях ? Зар...Не может ли быть дело в бракованных батареях ? Заряд-то они должны держать независимо от проведения калибровки.Коршунов Евгенийhttps://www.blogger.com/profile/03446155236509949109noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-41373670298301409182017-02-20T11:58:20.462+02:002017-02-20T11:58:20.462+02:00Евгений, доброго времени суток.
Есть бесперебойник...Евгений, доброго времени суток.<br />Есть бесперебойник Smart-Ups rt2000<br />заменили батареи запустили Apcfix программа автоматически изменила показания регистра 0 на значение 75 .<br />затем запустили калибровку в Apcfix калибровка длилась 2-5 секунд это не правильно.<br />Подключаем нагрузку в 40% на заряженных аккумуляторах держит 2-4 минуты<br />Помогите плиз уже нет никаких мыслей.<br />Заранее спасибо за ответ.сергейhttps://www.blogger.com/profile/18195519918989018282noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-24016096796305086682017-01-01T21:58:08.081+02:002017-01-01T21:58:08.081+02:00Выбор порта в парашюте есть, правда у меня порт вс...Выбор порта в парашюте есть, правда у меня порт всего один, так что не могу сказать, насколько та менюшка актуальна. <br />Ставим галку Show advanced items и в разделе Communication-UPS Communication есть выбор порта.<br />И попутно вопрос, под семеркой х64 кто нибудь калибровал? У меня калибровка вроде как запускалась, только статус был Unknow, и не менялся. Под ХР всё нормально прошло. Бесперебойник Smart 620i. Только видать батарея паршивая попалась, при нагрузке в 170-180 Ватт работал всего минут 5-6. Батарея там на 12А.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/17892472561076899735noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-25703766685143597942016-12-30T11:42:04.959+02:002016-12-30T11:42:04.959+02:00Полагаю, зарядить заранее на другом устройстве мож...Полагаю, зарядить заранее на другом устройстве можно.<br />Заряжать через автомобильное - не сталкивался. Как при этом контролировать окончание зарядки? Или это какое-то продвинутое зарядное :)<br />За неимением автомобильного - я бы зарядил через другой ИБП.<br /><br />Для ускорения разряда я как раз и вешал доп. нагрузку в виде обычной лампы.<br />Заряжать повторно на 100% с ПК - смысла нет, калибровка уже выполнена. Процесс зарядки продолжится самим ИБП.<br /><br />Насчет одновременной калибровки - кажется, в ПО нет выбора COM-порта. У меня ИБП висел на первом, и единственном. Да и имеет ли смысл ? Если отключить коммуникационный кабель, оборудование останется подключенным. Калибруйте последовательно.Коршунов Евгенийhttps://www.blogger.com/profile/03446155236509949109noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-3142842396446910602016-12-29T18:32:53.186+02:002016-12-29T18:32:53.186+02:00Евгений!
Надобно заменить 20 АКБ и откалиброват...Евгений!<br /><br /> Надобно заменить 20 АКБ и откалибровать ИБП в составе: 1.APC Smart-UPS RT 2000VA 230V ( АРС SURT 2000 XLI ) с 4 АКБ Выпуска 2010г. <br />2. Батарейный блок SURT48XL с 8 АКБ 2 шт. БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПИТАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ.<br /> Прошу проконсультировать:<br />- возможно ли превентивно дозарядить 10 АКБ DELTA 12-9 в параллель от автомобильного зарядного устройства?<br />- при калибровке для ускорения времени контрольного разряда возможно подключить к ИБП доп. нагрузку, напр. в виде лампы 500 Вт?<br />- по окончанию контрольного разряда обязательно ли дожидаться полного дозаряда АКБ без отключения ПК?<br />- возможно ли провести одновременную калибровку двух ИБП от одного ПК?В.Петровичhttps://www.blogger.com/profile/05659468440208537329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-74263818648917179782016-10-12T15:43:34.911+03:002016-10-12T15:43:34.911+03:00Насколько я понял - просто ставим максимальное зна...Насколько я понял - просто ставим максимальное значение, которое можно записать в регистр - FFh, в процессе калибровки ИБП его уменьшит.Коршунов Евгенийhttps://www.blogger.com/profile/03446155236509949109noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-26935607953902600162016-10-12T00:53:07.415+03:002016-10-12T00:53:07.415+03:00Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а где же брать з...Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а где же брать значения регистров для бесперебойников других моделей, в приведенной ссылке даже для SUA750 ничего нет, а у меня разных ИБП много, например, SUA1500RM 1U2?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/01038791314577336162noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-68964005176639185112016-10-03T09:35:01.229+03:002016-10-03T09:35:01.229+03:00Расшифровка модели от производителя здесь: http://...Расшифровка модели от производителя здесь: http://www.apc.ru/support/model.html<br /><br />Полученное значение регистра выше, чем указанное в таблице, скорее всего из-за более ёмких батарей.Коршунов Евгенийhttps://www.blogger.com/profile/03446155236509949109noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-34586732438431189572016-09-28T11:49:35.051+03:002016-09-28T11:49:35.051+03:00Здравствуйте!
Имеется UPS APC Smart 1000, внешне ...Здравствуйте!<br /><br />Имеется UPS APC Smart 1000, внешне выглядит вот так http://www.nix.ru/autocatalog/apc/UPS-1000VA-Smart-APC-SUA1000I-USB_9619.html#. Как вы выясняете модель и поколение - не знаю. В программах APCFix и UPSDiad вижу только серийный номер.<br /><br />Поставил новые батареи Yuasa NP-12V 12Ah.<br /><br />Выполнил сброс регистра (через UPSDiag), зарядил-разрядил батареи, провел калибровку (через парашют) впустую, провел калибровку на нагрузке порядка 47%. По результатам только второй калибровке получил в регистре 0 значение С5. <br /><br />Обратился к таблице http://saprjkin.narod.ru/tabl_ups.htm, но, насколько понимаю, приведенное значение для SUA1000I с примечанием "2002г USB". У меня ИПБ произведено в 2006 году. Могу ли я брать для сравнения указанный показатель А8 и сравнивать с полученным мной (С5)?<br /><br />Заранее благодарен за Ваш ответ.Mar1khttps://www.blogger.com/profile/06202000845509078039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-86660289914129635862015-12-18T16:17:28.834+02:002015-12-18T16:17:28.834+02:00Увы, с 1500i дел пока не имел.
Но все может быть -...Увы, с 1500i дел пока не имел.<br />Но все может быть - должны же когда-нибудь производители избавить нас от таких плясок.<br /><br />Если в документации ничего не найдется - только наблюдать, насколько корректно отображается уровень заряда в процессе работы.Коршунов Евгенийhttps://www.blogger.com/profile/03446155236509949109noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-54591385317357966112015-12-13T09:22:16.175+02:002015-12-13T09:22:16.175+02:00APC smart ups smt1500i. Заменил акб с большей емк...APC smart ups smt1500i. Заменил акб с большей емкостью чем родные. Но у этой модели ибп нет разъема сом порта. Только usb. При установки новых акб, ибп спрашивает новые ли это акб. Ответ выбираю ДА. Тогда блок проходит тест и предлагает провести калибровку. При этом сам ибп не обязательно должен быть подключен в компу. Все действия происходят через штатное меню на самом ибп. Может ли это означать, что значения этого регистра ибп меняет сам и в большую сторону.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/00735537688218211087noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5902010824328784738.post-23934081626149502742015-12-13T08:25:21.176+02:002015-12-13T08:25:21.176+02:00APC smart ups smt1500i.
Заменил акб с большей емк...APC smart ups smt1500i. <br />Заменил акб с большей емкостью чем родные. Но у этой модели ибп нет разъема сом порта. Только usb.<br />При установки новых акб, ибп спрашивает новые ли это акб. Ответ выбираю ДА. Тогда блок проходит тест и предлагает провести калибровку. <br />При этом сам ибп не обязательно должен быть подключен в компу. Все действия происходят через штатное меню на самом ибп. Может ли это означать, что значения этого регистра ибп меняет сам и в большую сторону. <br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/00735537688218211087noreply@blogger.com